Можно ли по нормам в лифтовом холле пройтись воздуховодами или нет? Есть ссылки которые запрещают это? Воздуховоды обще.обменной вентиляции. Здание бизнес центр.
ИОВ
СП 60, п. 7.11.11 а)
SUPERMAN
ИОВ Спасибо.
osy3
А если вспомогательный корпус медицинского кластера, то под СП158 таблица К.3 в приложении К попадают лифтовые холлы или нет? нужна ПВ-вентиляция там?
ИОВ
А какие помещения (назначение) в этом вспомогательном корпусе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.